홍천중앙시장 가스 합동종합점검실시_20200131
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일20-02-01 07:50 조회12,557회 댓글0건관련링크
본문
홍천중앙시장 가스 합동종합점검실시_20200131
일자: 20200131 15~17시
장소: 가스 시설 전반적 실시(옥상 및 각 점포)
참가: 홍천소방소 지윤배외 1인, 한국가스안전공사 김현영, 중앙시장 이병기, 김성완
내용: 가스 안전시설 점검 및 개선
문제점 및 대책
1. 옥상 가스공급장치 일부 연결부에 가스누출 발생
-->한국 가스 안전공사에서 해당 업체에 전화하여 시정조치 지시
(향후 상인회에서 참관하여 수리 여부 확인 필요)
2. 옥상 가스공급장치 보관함 개선필요 비 또는 눈으로 물기가 공급장치에 접촉시 부식 및 안전사고 발생
-->한국 가스 안전공사에서 가스 배관함 수리 및 노출 배관파이프 도색 필요 지적
-->경제협력과에 전화 협조 결과 옥상공사시 보관함 및 파이프 도색 지시하겠다고 함.
(향후 상인회에서 옥상공상시 배관함 공사 재공지 및 확인 필요)
3. 일부 점포 가스배관 고정용 볼트 파손으로 가스배관 흔들림 발생하여 향후 사고로 이어질 가능성 있슴
-->한국 가스 안전공사에서 해당 업체에 전화하여 고정조치 지시
(향후 상인회에서 참관하여 수리 여부 확인 필요)
4. 2개 점포 미사용 가스 연결부 마감 조치 안함--화재 및 폭발 가능성
-->한국 가스 안전공사에서 해당 업체에 전화하여 마감조치 지시
(향후 상인회에서 참관하여 수리 여부 확인 필요)
5. 일부 점포 외부 가스사용시 연결호스부가 길어서 고무호스 파손시 안전사고 발생우려
-->한국 가스 안전공사에서 해당 업체에 전화하여 파이프로 변경공사 지시
(향후 상인회에서 참관하여 수리 여부 확인 필요)
댓글목록